1、為什么雙座閥小開度工作時容易振蕩?
對單芯而言當介質是流開型時閥穩定性好;當介質是流閉型時閥的穩定性差。雙座閥有兩個閥芯下閥芯處于流閉上閥芯處于流開這樣在小開度工作時流閉型的閥芯就容易引起閥的振動這就是雙座閥不能用于小開度工作的原因所在。
2、為什么雙密封閥不能當作切斷閥使用?
雙座閥閥芯的優點是力平衡結構允許壓差大而它突出的缺點是兩個密封面不能同時良好接觸造成泄漏大。如果把它人為地、強制性地用于切斷場合顯然效果不好即便為它作了許多改進(如雙密封套筒閥)也是不可取的。
3、什么直行程調節閥防堵性能差角行程閥防堵性能好?
直行程閥閥芯是垂直節流而介質是水平流進流出閥腔內流道必然轉彎倒拐使閥的流路變得相當復雜(形狀如倒“S”型)。這樣存在許多死區為介質的沉淀提供了空間長此以往造成堵塞。角行程閥節流的方向就是水平方向介質水平流進水平流出容易把不干凈介質帶走同時流路簡單介質沉淀的空間也很少所以角行程閥防堵性能好。
4、為什么直行程調節閥閥桿較細?
它涉及一個簡單的機械原理:滑動摩擦大、滾動摩擦小。直行程閥的閥桿上下運動填料稍壓緊一點它就會把閥桿包得很緊產生較大的回差。為此閥桿設計得非常細小填料又常用摩擦系數小的四氟填料以便減少回差但由此派出的問題是閥桿細則易彎填料壽命也短。解決這個問題最好的辦法就是用旅轉閥閥桿即角行程類的調節閥它的閥桿比直行程閥桿粗2~3倍且選用壽命長的石墨填料閥桿剛度好填料壽命長其摩擦力矩反而小、回差小。
5、為什么角行程類閥的切斷壓差較大?
角行程類閥的切斷壓差較大是因為介質在閥芯或閥板上產生的合力對轉動軸產生的力矩非常小因此它能承受較大的壓差。
6、為什么脫鹽水介質使用襯膠蝶閥、襯氟隔膜閥使用壽命短?
脫鹽水介質中含有低濃度的酸或堿它們對橡膠有較大的腐蝕性。橡膠的被腐蝕表現為膨脹、老化、強度低用襯膠的蝶閥、隔膜閥使用效果都差其實質就是橡膠不耐腐蝕所致。后襯膠隔膜閥改進為耐腐蝕性能好的襯氟隔膜閥但襯氟隔膜閥的膜片又經不住上下折疊而被折破造成機械性破壞,閥的壽命變短,F(xiàn)在最好的辦法是用水處理專用球閥,便攜式布氏硬度計它可以使用到5~8年。
7、為什么切斷閥應盡量選用硬密封?
切斷閥要求泄漏越低越好軟密封閥的泄漏是最低的切斷效果當然好但不耐磨、可靠性差。從泄漏量又小、密封又可靠的雙重標準來看軟密封切斷就不如硬密封切斷好。如全功能超輕型調節閥密封而堆有耐磨合金保護可靠性高泄漏率達10-7已經能夠滿足切斷閥的要求。
8、為什么套筒閥代替單、雙座閥卻沒有如愿以償?
60年代問世的套筒閥70年代在國內外大量使用80年代引進的石化裝置中套筒閥占的比率較大那時不少人認為套筒閥可以取代單、雙座閥,成為第二代產品。到如今并非如此單座閥、雙座閥、套筒閥都得到同等的使用。這是因為套筒閥只是改進了節流形式、穩定性和維護好于單座閥但它重量、防堵和泄漏指標上與單、雙座閥一致它怎能取代單、雙座閥呢?所以就只能共同使用。
9、為什么說選型比計算更重要?
計算與選型比較而言選型要重要得多復雜得多。因為計算只是一個簡單的公式計算它的本身不在于公式的精確度而在于所給定的工藝參數是否準確。選型涉及到的內容較多稍不慎便會導致選型不當不僅造成人力、物力、財力的浪費而且使用效果還不理想帶來若干使用問題如可靠性、壽命、運行質量等。10、為什么在氣動閥中活塞執行機構使用會越來越多?對于氣動閥而言活塞執行機構可充分利用氣源壓力使執行機構的尺寸比薄膜式更小巧推力更大活塞中的O型圈也比薄膜可靠因此它的使用會越來越多。