隨著電子電器行業的發展電源行業在最近幾年一直呈現強勁的勢頭扶搖直上由于開關電源高效率、高功率密度、輕巧等優點開關電源越來越受到歡迎。而ESCORT富貴儀器憑借其高性價比、高穩定性、完善的售后服務獲得了很多大型電源生產廠家青睞為了更好的服務大家在此對電源的一些常規功能測試做個簡介方便大家更好的選擇最適合您的儀器。如下:
一、輸出電壓調整:
當制造開關電源穩壓器時,
SKF GX振動分析儀第一個測試步驟為將輸出電壓調整至規格范圍內。此步驟完成后才能確保后續的規格能夠符合。 通常當調整輸出電壓時將輸入交流電壓設定為正常值(115Vac或230Vac)并且將輸出電流設定為正常值或滿載電流然后以數字電壓表測量電源供應器的輸出電壓值并調整其電位器(VR)直到測試電壓的讀數位于要求之范圍內。富貴儀器豐富多種
萬用表系列3 1/2位到5 1/2位不等使您在測量中有更多的選擇。如ESCORT-170系列ESCORT98/99高精度臺式5 1/2位ESCORT-3146A等。
二、電源調整率:
電源調整率的定義為電源供應器于輸入電壓變化時提供其穩定輸出電壓的能力。此項測試系用來驗證電源供應器在最惡劣之電源電壓環境下如酷夏(因氣溫高用電需求量最大)其電源電壓最低;又如嚴冬(因氣溫低,用電需求量最小)其電源電壓最高。在前述之兩個極端下驗證電源供應器之輸出電源之穩定度是否合乎需求之規格。
為精確測量電源調整率需要下列之設備:
能提供可變電壓能力的電源至少能提供待測電源供應器的最低到最高之輸入電壓范圍(雖然不是強勢產品但ESCORT富貴儀器的EPS電源系列以其穩定的性能獲得廣大客戶的一致好評)。
一個真有效值交流電壓表來測量輸入電源電壓 ESCORT-3146A 高達0.2%+100d精準度符合絕大部分電源產家的要求
一個精密直流電壓表具備至少高于待測物調整率十倍以上一般應用5位以上高精度數字表。 在這方面ESCORT-3146A的精準度更高達0.012%+5d
連接至待測物輸出的可變
電子負載。
測試步驟如下:于待測電源供應器以正常輸入電壓及負載狀況下熱機穩定後分別于低輸入電壓(Min)正常輸入電壓(Normal)及高輸入電壓(Max)下測量并記錄其輸出電壓值。
電源調整率通常以一正常之固定負載(Nominal Load)下由輸入電壓變化所造成其輸出電壓偏差率(deviation)的百分比如下列公式所示: V0(max)-V0(min) / V0(normal) 電源調整率亦可用下列方式表示之:于輸入電壓變化下其輸出電壓之偏差量須于規定之上下限范圍內即輸出電壓之上下限絕對值以內。
三、負載調整率:
負載調整率的定義為開關電源于輸出負載電流變化時提供其穩定輸出電壓的能力。此項測試系用來驗證電源在最惡劣之負載環境下其負載電流最低和負載電流最高的兩個極端下驗證電源供應器之輸出電源之穩定度是否合乎需求之規格。
所需的設備和連接與電源調整率相似唯一不同的是需要精密的電流表與待測電源供應器的輸出串聯。ESCORT-3136A的0.5%+20d的交流電流精準度讓您滿意!
四、綜合調整率:
綜合調整率的定義為電源供應器于輸入電壓與輸出負載電流變化時提供其穩定輸出電壓的能力。這是電源調整率與負載調整率的綜合此項測試系為上述電源調整率與負載調整率的綜合可提供對電源供應器于改變輸入電壓與負載狀況下更正確的性能驗證。 綜合調整率用下列方式表示:于輸入電壓與輸出負載電流變化下其輸出電壓之偏差量須于規定之上下限電壓范圍內(即輸出電壓之上下限絕對值以內)或某一百分比界限內。
五、輸出雜訊(PARD):
輸出雜訊(PARD)系指于輸入電壓與輸出負載電流均不變的情況下其平均直流輸出電壓上的周期性與隨機性偏差量的電壓值(即交流紋波)通常以測試峰峰值電壓來表示。 一般的開關電源的規格均以輸出直流輸出電壓的1%以內為輸出雜訊之規格其頻寬為20Hz到20MHz(或
其他更高之頻寬如100MHz等)。 開關電源實際工作時最惡劣的狀況(如輸出負載電流最大、輸入電源電壓最低等)若電源供應器在惡劣環境狀況下其輸出直流電壓加上雜訊後之輸出瞬時電壓仍能夠維持穩定的輸出電壓不超過輸出高低電壓界限情形否則將可能會導致電源電壓超過或低于邏輯電路(如TTL電路)之承受電源電壓而誤動作進一步造成死機現象。由于要求頻寬較高一般的萬用表不能達到要求,此時您就需要一臺
示波器來更直接的觀察電壓的變化情況ESCORT的EAS示波器系列帶寬20-100M不等選擇多多方便多多!
一般測量峰峰值雜訊電壓的方法有:
1)雙絞線型 可抑制供電電源的共模干擾避免共模干擾影響輸出電壓峰峰值的測量效果
2)平行線法 這種方法使測量模仿實際工作環境減小測量過程中的誤差。
3)直接端子法 一般用于實驗室或樣機測試中
4)同軸電纜法 又分源端法和末端法源端法對外界的抗干擾能力強末端法有功率損耗不宜適用于對高壓輸出模塊的測量。
六、電子元器件的檢測
電源是由多個電子元器件組裝而成為了保障其正常的運行元器件的質量必須得到嚴格的保證開關、電阻、電感、電容、三極管的檢測、自繞線圈的測量等等這些都是高品質電源必須做的品牌保障措施ESCORT的 EDC-128B電容測試儀、ELC-133A手持式電橋表、ELC-3133A臺式電橋表與您一起為創建世界知名品牌而努力
七、輸入功率與效率:
電源供應器的輸入功率之定義為以下之公式: True Power = P(watt) = V x A x dt = Vrms x Arms x Power Factor即為對一周期內其輸入電壓與電流乘積之積分值需注意的是Watt≠ Vrms x Arms而是Watt=Vrms x Arms x P.F.其中P.F.為功率因素(Power Factor)通常電源供應器的功率因素在0.6~0.7左右而大功率之電源供應器具備功率因素校正器者其功率因素通常大于0.95當輸入電流波形與電壓波形完全相同時功率因素為1并依其不相同之程度其功率因素為1~0之間。此時需要一款功率計來對電源的輸出功率進行測試及校正。
以上幾個只是最為普遍的常規功能測試當然還有一些其他的測試儀器也是比較常見的。當您需要模擬開關電源開關的頻率和同步頻率來進行測量時我們可以增加信號源來模擬開關電源在不同狀態下的工作頻率也可以使用
信號發生器發出的信號來模擬原控制信號ESCORT-323X系列3款5M-15M頻率輸出、6種常規波形可選以及其他多種豐富功能使用起來得心應手。而一些安規測試、環境測試、老化實驗等就需要諸如耐壓和絕緣測試儀、恒溫箱、數據采集器和電子負載等。
當然也有些廠家把萬用表、示波器、信號源、功率計等儀器綜合起來組成一個集成測試系統。然后利用軟件的控制來實現不同性能及其輸入輸出特性的測試實現自動化測試。富貴儀器的很多產品已經廣泛應用在多個測試系統方案中。